模块和柜体有相序要求,电压相序必须正序才能工作;
如果出现错相故障,任意调整两根输入的电压线,同时对应的电流线也做对应调整即可。
检查各相电流接线电压接线是否一一对应,不能出现A相电流的接线位置接B相互感器端子;三个互感器穿心方向一致,S1 S2接线方式一致,如果功率因数符号相反,S1,S2端子互换一下,互感器位置设置(包括电源侧和负载侧)是否和实际对应,互感器变比设置是否正确。
1.检查CAN总线是否接好;
2.检查120欧匹配电阻是否接好或者漏接,模块手拉手接,匹配电阻接在最末端。
1.检查通信端子是否插好;
2.检查是否有地址重复;
3.检查485通讯线A+ B- 是否接反。
1.检查柜门指示灯是否正常亮,电源是否正常;
2.检查24伏开关电源模块有无输出;
3.检查控制器电源是否正负接反,电源线有没有接紧。
检查电网参数是否异常,过压欠压等原因造成的,电网恢复后模块会自动启动。如果电网参数正常,查看故障记录,根据故障记录,排除故障后,按“复位”按钮,直接点击“开机”让设备正常工作。
该配电系统中存在严重高次谐波;
静态补偿装置电容器被频繁投切;
电容器使用环境温度严重高于规定允许值;
电容器一次接线端子接线不紧或电线载流不够。
投切指示灯接线没有按照复合开关说明书上要求正确接线;
复合开关与电容器一次接线是处于断开状态;
共补投切指示灯采用的电压等级不能为220V。
电抗器与电容器参数不匹配所致;
电抗器实际端电压和端电流严重不平衡;
配电系统中的谐波电流超过电抗器的最大承受限度,处于饱和状态。
用户一方面需检查核实是否有过压、欠压或过谐波畸变率现象,根据实际情况作出处理;
另一方面需测量或查看配电系统中的实际无功功率kvar需求容量是不是小于设置中的最小容量。